EPLAN Electric P8 : Potentialausgleich Fördertechnik
EDesigner2025 am 14.11.2025 um 09:09 Uhr (15)
Hallo hat jemand Erfahrung mit Potentialausgleich in der Fördertechnik.Welche Elemente müssen geerdet werden?Welche Norm ist hier Führend.Viel Grüße. [Diese Nachricht wurde von EDesigner2025 am 27. Nov. 2025 editiert.]
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
 |
EPLAN Electric P8 : Potentialausgleich Fördertechnik
EDesigner2025 am 18.11.2025 um 07:55 Uhr (15)
"Diese Verbindung muss nicht zwingend über eine separate Leitung erfolgen. Sie kann auch über dauerhaft leitfähige Konstruktionsteile oder metallische Rohrleitungen sichergestellt werden, sofern diese eine ausreichend sichere elektrische Verbindung gewährleisten."Genau das wollte ich hören danke.[Diese Nachricht wurde von EDesigner2025 am 27. Nov. 2025 editiert.]
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Mechatronische Stückliste
EDesigner2025 am 04.03.2026 um 18:11 Uhr (3)
Hallo,wir arbeiten mit **SolidWorks** und **EPLAN Electric P8 (Version 2024)** und befinden uns aktuell in der Einführung des PRO.FILE PDM-Systems.Dabei stellt sich für uns die Frage, wie wir die Kopplung der Stücklisten zwischen E-Konstruktion und M-Konstruktion sinnvoll umsetzen können.Unser aktuelles Problem:In der mechanischen Stückliste (M-Stückliste, z. B. aus SolidWorks) werden Komponenten wie Sensoren lediglich als Stückzahl geführt. Es besteht jedoch keine Verknüpfung zum BMK (Betriebsmittelkennze ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
 |
EPLAN Electric P8 : Arbeiten über RDP
EDesigner2025 am 02.12.2025 um 11:04 Uhr (15)
Aussage von Eplan ist das die Latenz 1ms sein sollte. bei mir lieget die so bei 14ms.
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Mechatronische Stückliste
EDesigner2025 am 13.03.2026 um 15:20 Uhr (1)
Zitat:Original erstellt von cad_hans:hallo,erstens: laut en 81346 müssen auch mechanische teile eine eindeutige kennzeichnung haben. ist zwar norm, aber meistens verweigern die mechaniker.deshalb habe wir es so gelöst, dass wir in den stromlaufplänen bei den mechanischen teilen eine händischen verweis auf die schemen der mechaniker eintragen. der eintrag setzt sich aus positionsnummer und zeichnugsnummer des jeweiligen schemas der kollegen zusammen.ich für meinen teil habe auch schon probiert die mechanike ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |